土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于真空断路器ZW32的跳闸信号,百思不得其解,向大家求助!!!

关于真空断路器ZW32的跳闸信号,百思不得其解,向大家求助!!!

发布于:2014-03-09 11:21:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一直在做高压真空开关ZW32的跳闸实验,但是现场做了两次都是失败的,反复查验原理,对失败的原因百思不得其解,望各位高人指导,谢谢!

真空开关里面的分励脱扣线圈使用的是AC 100V的,按道理(以下为我的理解),我如果引入一个100V的交流电源在跳闸线圈的两端,当然就是瞬间通电一下(1-3秒钟,实际应该还不到这个时间),真空开关就应该跳闸的,但是我现场做了两次实验,正空开关就是不跳闸。

实际实验中,我的AC100V电源是从组合式互感器引出的(不是单独提供的AC100V电源,这个应该和实验结果无影响的),供电局的ZW32跳闸信号(从组合式互感器到高压总表再到负控终端,从负控终端的常开和公共端输出后引入到真空开关)也是这么引入的,肯定是可以完成跳闸的,但是我现场的实验就是不成功。

我现在的疑问就是,到底这个真空开关要分励脱扣跳闸需要什么样的信号,按照我查阅的资料,就是把相应的电压加在跳闸线圈两端就该行了,电压波动范围也就是70%-110%都应该可靠的跳闸,电流应该是忽略不计的,因为电压型的跳闸线圈,电阻会尽量的大,现场我也测试了接入跳闸线圈的电压值,没有问题,标准的AC 100V ,从组合式互感器出来的电压信号是很稳定的。

难道是需要一个AC110的脉冲信号从可以造成真空开关ZW32跳闸???

希望那个高手指点一下,到底我的问题出在什么地方,不甚感激啊!!!

如果什么地方没有写清楚,请明示,谢!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢楼主的无私奉献。
    2016-05-13 22:51:13

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1460210815320
    :handshake
    2016-04-09 22:27:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏为什么要用直流断路器而不选择交流?

如题,看到过很多光伏专用直流断路器,有施耐德的和ABB的。有两个问题向各位大虾请教一下:1,为什么光伏要用直流的断路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流专用的断路器哪个好,各有什么优势呢?:(

回帖成功

经验值 +10