1图和2图中卫生间止水台为何要上砌一米的小砖(小砖是我们供,可否使用加气块替代)
3图中小砖与加气块这种混砌是否符合要求,总感觉乱糟糟的,图片中的问题还请大家帮着找找 谢谢指教

1.jpg


2.JPG


3.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • shehun1988
    shehun1988 沙发
    hengxin87 发表于 2014-3-14 15:51 这样砌筑肯定是不对的,属于混砌。根本不存在返潮什么的一说,可以直接用加气块砌筑,后期还要做防水的,第 …可以这样砌筑,一般不允许混砌,但可以用粉煤灰砖混砌,详见加气混凝土砌块砌筑图集
    2016-03-17 08:31:17

    回复 举报
    赞同0
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    yipinjianshe 发表于 2014-3-11 14:45 卫生间、厨房墙体下部砌一定高度的实心砖,主要目的是有水房间防墙面返潮,第三张照片中夹砌的实心砖估计是 …说的不错,帮忙顶一下