土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 六层办公楼,需要设置自动喷淋系统吗
有一六层办公楼,单层面积为2649平方米,总建筑面积为15894平方米,首层为商业、大堂、消防控制中心、配电房及30个停车位,二~六层为办公楼,未设集中空调系统,请问需要首层商业及办公楼设置自动喷淋系统吗?配电房等需要设置气体灭火系统吗?

全部回答(10 )

  • sxztry
    以下这些场合不适用自动喷水灭火系统
    计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等,这些场合可以选用气体灭火系统,如七氟丙烷气体灭火系统。
    2016-11-03 14:28:03 来自 PC 评论 举报
  • 海阔天空0
    面积未超过,无需设置喷淋。
    2014-03-25 11:27:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10