土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?
配电箱进线断路器整定值一定要比上级小吗?如果要比上级小,电缆应该怎么匹配?

全部回答(15 )

  • chajianchi881219
    是啊,如果比上级大一旦出现短路就会越级跳闸。
    2014-03-11 09:07:11 来自 PC 评论 举报
  • ziguang000
    二级箱进线断路器与变电所低压柜出线断路器可以没有选择性,说白了可以上下同级
    2014-03-10 21:27:10 来自 PC 评论 举报