发布于:2014-03-08 09:58:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我们是商砼站,2014年2月19日浇筑一后浇带,要求是C35微膨胀,浇筑完后至今未凝结,用手指还你能插进去!当天我们总共供应有7个工地,同一条生产线生产,用的是同一个仓号水泥,有其他5个工地与这后浇带有的是同一仓号外加剂。该后浇带分两次浇筑,上午一车,下午一车。全未凝固。其他6个工地均未出现类似情况。具体配合比入下:
水泥、245,粉煤灰、70,矿粉、90,10~20碎石、980,5~10碎石、120,河沙、690,膨胀剂、33.3,复配好的早强防冻泵送外加剂、12.5,水、173。
我们看了现场之后在实验室用相同的原材试拌,下午拌好后第二天早上上班已经终凝。
恳求有经验之士相告,有什么原因能使混凝土在浇筑完15天后仍无凝结迹象?有什么手段可检测出原因,大概费用是多少?我在此先谢谢大家了!
还有一点情况想说明下,我们和同一楼群的另外一个商混供应站发生过不愉快事件。
全部回复(6 )