①.建设地点:长沙市
②.工程名称:盛世综合写字楼
③
.气象条件和工程地质条件见建筑设计说明相关内容。
④.地面粗糙类型:C类
⑤.抗震设防烈度为七度,三级抗震。
6
.结构平面布置图如结构布置图所示。
其他的见结构总说明(结施 01)
1.2.2
结构体系的选型
采用钢筋混凝土现浇框架结构(横向承重框架)体系。对于层数不高的综合楼,可以选用钢筋混凝土框架结构、混合结构、底层框架或内框架砖房结构。该建筑开间和跨度较大,要求布置灵活。同时,考虑该建筑处于7度地震区,故选用框架结构。在地震区,考虑到地震方向的随意性以及地震产生的破坏效应较大,因此选用横向承重框架体系。
1.2.3
截面尺寸估算
①. 梁的截面
h=(1/8
~1/12)× L b=(1/3~1/2)× h
取b×h=250mm×650mm与b×h=250mm×500mm
②. 柱的截面
bc=(1/8
~1/12)× Hi hc=(1~2)× bc
在高层框架中,估算的柱截面尺寸可能偏小
故采用方形截面 b=h=600mm,
③线刚度计算
I
柱
=bh3/12=0.6
× 0.63/12=0.0108
I
梁
=bh3/12=0.25
× 0.653/12=0.0057
3-5
层:i柱=0.0108/3.6=0.003×E
2
层:i柱=0.0108/4.2=0.00257×E
1
层:i柱=0.0108/6.55=0.00225×E
i
梁
=0.0057/6=0.00095
×E
设3-5层:
i
柱
=1
2
层:
i
柱
=0.86
1
层:
i
柱
=0.75
i
梁
=0.32
全部回复(1 )