土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助嵌固端计算问题

求助嵌固端计算问题

发布于:2014-03-07 20:29:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一带一层地下室的高层住宅,假设上部结构满足地下室顶板嵌固要求,那么有以下几种计算方法:
1.直接模型中取掉地下室,只计算上部结构。这种是绝对嵌固,上部竖向构件底部既没有水平和竖向位移,也没有转动;
2.带地下室相关范围一起计算,正确输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中的系数取3。这种模型地下室顶板处是有水平和竖向位移的,也会有转动,但水平位移很小;
3.带地下室相关范围一起计算,输入地下室层数1,嵌固端层数2,地下室信息中填-1,即-1层无水平位移。但嵌固部位是有转动的。

我的问题:
1.前三个说法是否正确,何项最优?或者有更准确的做法?
2.上述是讨论普通单塔的计算。高规要求多塔结构多塔模型和单塔模型分别计算,包络设计。那么多塔带地下室的情况又该如何计算?
恳请高手详解!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • yy594435395
    yy594435395 沙发
    觉得学到东西了哈。。。。。。
    2014-10-16 16:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • 土木结构
    土木结构 板凳
    还有一个刚度比的
    2014-03-17 08:15:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多