土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论

关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论

发布于:2014-03-07 18:28:07 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
关于五层以下教学楼是否设封闭楼梯间的讨论

过去的我做过五层下以教学楼都没有将楼梯间封闭,最近我公司所做的几个教学楼均做了封闭楼梯间,具说是消防局建审要求,理由是学教学是人员密集,按建筑设计防火规范》5.3.5条


建筑设计防火规范》 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑

这里超过2层的商店等人员密集的公共建筑应为商店等类似的建筑,不包括学楼教学楼。


新的《建筑设计防火规范》(整合版)
5.5.14 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6 层及以上的其他建筑。

所以,五层以下的教学楼应该是不需设封闭楼梯间, 请问大家,各地设计和消防部门如何撑握的?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • lxc542551
    lxc542551 沙发

    外廊式的不用封闭。封闭主要是为了防烟,外廊的排烟无阻力,封闭了反而不利于楼梯间排烟。。。规范要了解原理,活学活用。
    2014-03-21 08:43:21

    回复 举报
    赞同0
  • haidaiqi2009
    haidaiqi2009 板凳
    路过,学到一点
    2014-03-20 11:13:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多