土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空气源热水系统选择------欢迎指出问题

空气源热水系统选择------欢迎指出问题

发布于:2014-03-07 17:54:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
宾馆空气源热水,共96个床位,每床位按160L/d,热水小时变化系数K=3.34,自来水最低温度:5度,机组出水温度:55度
小时耗热量 Q1=96*160/1000*1.163*(55-50)/24=37.216KW

最大小时耗热量 Q2=3.34*Q1=124.3KW

主机总耗热量 (天运行时间17小时,安全系数:1.05)
Q3=24*37.216*1.05 /17=55.167KW

考虑室外温度0度时衰减及结霜影响系数:0.7,名义制冷量Q4 Q4=Q3/0.7=78.8KW

选取格力36kw循环型空气源热水器2台,共72kw在环境温度为0度时候机组工作时间T1
T1=24*Q1/(36*2*0.7)=17.72小时

储热水箱的体积V1,储热水箱考虑满足用水高峰期,时间按2小时计算,有效储热容积系数、:n=0.9
V1=(Q2-36*2*0.7)*2/(1.163*0.9*50)=2.824m3 取3吨
储热水箱加热到55度时间T2
T2=1.163*3*50/(36*2*0.7)=3.46小时


总结:96个床位,水箱选取3吨,主机2台36kw,3吨水箱从5度加热到55度需要3.46小时。 那么我是不是可以水箱选3吨,主机1台36kw,时间为6.92小时?


零度以下时候电辅助多少KW怎么算?

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • a15864142288
    a15864142288 沙发
    学习了,谢谢大家!!
    2014-07-23 09:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • panlin88458427
    liweixt 发表于 2014-7-17 10:43 6、10、16、20、25、32、40、63、80、100、125、160、200、250、400、630、800、1000A没看懂,什么意思?
    2014-07-18 13:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

十大妙招,让每月超额电费逃离视线,舒舒服服的享受空调

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-7 17:03 编辑 寒冷的冬天里,我们喜欢屋里的空调,因为它,我们的手脚不在寒冷;酷热的夏天里,我们还是喜欢屋里的空调,因为它,我们的手脚不在冒汗。 然而,空调是家电中的耗电大户之一,在使用的过程中所产生的高额电费成了不少家庭头疼的事。那么,怎么才能在冬/夏季享用制暖/冷空调的同时,又能省下大笔电费呢?其实,只要掌握正确的使用方法,注意细节,不管是冬季还是夏季,使用空调也能既健康又省电。下面,就给大家介绍下冬季使用中央空调的省电窍门,让广大朋友们每天都过着舒心的日子。

回帖成功

经验值 +10