关于10kv压变柜位置问题

发布于:2014-03-07 13:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片是《建筑电气设计常见及疑难问题分析》p36
我们这边好像都是按照上图做的,真的应该向他说的那么排列吗?感觉放在后面应该也能监测吧
你们都是怎么做的?

QQ截图20140307132151.png

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    PT柜应放在计量柜前面,如果是交流操作,这一点非常重要。
    2014-03-09 14:47:09

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳
    那要看你需不需要自投自复的功能,不需要就放后面,需要就放前面;这还要理解?
    :lol
    2014-03-09 10:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:10KV计量PT二次回路电压的问题

例行检查中发现一10KV用户的计量二次回路,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?该从何处入手检查呢?麻烦知道的朋友答疑解惑,万分感谢~