城市轨道交通为什么要采用直流牵引供电?
城市轨道交通为什么要采用直流牵引供电?
请问各位专家,城市轨道交通为什么要采用直流750或1500V牵引供电?急!!多谢了.
发布于
2007-09-26 14:25:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
he_weilian
直流1500V或750V获取方式应由交流110KV 降压35KV 降压10KV 经整流器获得。希望多交流成为朋友!
he_weilian@yahoo.com.cn
2009-08-13 14:01:13
来自 PC
评论
举报
zjclj1
先自我介绍,本人在上海做牵引变电所,做过地铁二号线改造,地铁四号线(明珠线二期),以及地铁八号线(杨浦线),其中二号线为德国人的技术,四号线八号线为中国人自己设计制造的。现在就牵引供电系统做一下解释。
在我接触过的所有牵引变压器都为24波整流,由两个整流变压器合为一组提供电能。没有见过单个人机车牵引变压器。
机车牵引用的变压器为3300KVA的,三号线四号线共线段因为机车编组多,这部份为4000KVA的。
车站照明用电由电力变压器提供电能,它们的容量在800KVA~1600KVA。
在四号线和八号线里面牵引变压器为110KV/35KV/1500V,在二号线里面为110KV/33KV/1500V。
车站照明的电力变压器四号线为110KV/35KV/10KV/400V,八号线里面为110KV/35KV/400V。
另外,牵引机车在近端启动时电流大约能达到3000A(1500V)。
综合以上数据如果机车牵引用电由400V升压以后变为直流1500V或750V,个人认为这样电能转换率太低,而且电能质量低,因为其中经过太多电能转换环节,降低了电能可靠性。
2007-12-30 20:46:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hyyin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
