发布于:2014-03-07 10:35:07
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
对风荷载敏感的主体结构,设计使用年限为100年,其围护结构的基本风压取值 如何?
某本注册参考书对风荷载敏感的主体结构,设计使用年限为100年,其围护结构的基本风压是按
50年重现期的基本风压确定的,个人认为有问题。
根据荷载规范8.1.2条,8.1.2条条文说明及高规4.2.2条,
8.1.2条条文说明:风荷载比较敏感的结构,基本风压适当提高,可由各结构设计规范规定,这里高规有具体的规定。
对于此类结构的围护结构,其重要性比主体结构要低些,可
仍取50年重现期的基本风压。这句话的大前提是 荷载规范8.1.2条的50年重现期的风压。
“其重要性比主体结构要低些”——这句话应当是针对类似高规的风压敏感性高层高耸结构的调整系数规定的,所以本人认为对于100年重现期的风荷载敏感的主体结构中的围护结构,其基本风压应当按100年重现期的基本风压取值。
欢迎讨论交换意见。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报