土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 虹吸雨水系统的平衡误差怎么理解?

虹吸雨水系统的平衡误差怎么理解?

发布于:2014-03-07 10:03:07 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
虹吸雨水系统的平衡误差怎么理解?国家标准好像是10~~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xingbang123
    xingbang123 沙发
    希望多交流
    2014-04-11 08:36:11

    回复 举报
    赞同0
  • 宽窄云雨
    宽窄云雨 板凳
    以前看帖基本不回帖,因为不知道回帖还有金币赚,现在看了楼上的回复,知道回帖不但可以赚金币,同时也是对别人劳动成果的认同。
    2014-04-07 13:05:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

鸿业软件

返回版块

1.1 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

鸿业市政管线9.0 平差计算

鸿业市政管线9.0软件中的平差计算,为什么我“预赋管径”的时候,总是提醒我定义水源?可是我明明定义过了……有人能帮我大概说一下平差计算的过程吗?

回帖成功

经验值 +10