土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 11G101-1第89页悬挑存在问题分析及解决问题之建议

11G101-1第89页悬挑存在问题分析及解决问题之建议

发布于:2014-03-07 07:55:07 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]
1、图集的给出的构造做法
一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d;
一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。
二排钢筋在0.75l处45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行10d处收头。

2 、 存在问题
我们以11G101-1第34页4轴KL4(3A)为例,来看看这个够做存在什么问题。
外伸端净长=2400-150=2250mm,其0.75l=0.75×2250=1887.5mm。
外伸端净长=2400-150=2250mm<4hb=4×700=2800mm。
一排钢筋之角筋伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,毫无问题;
一排钢筋之非角筋当梁长l<4hb时,不伸到自由端端部-30mm后90度下弯12d,而是在适当位置45°斜向弯到梁底钢筋位置,沿梁底钢筋方向前行至自由端端部-30mm处收头。问题出来了,请看:自自由端反演,下弯点到自由端的长度=L2宽度250+50=300mm,推进一个45度之投影长度-700-50=650mm,就是上部的起弯点,此点距自由端尺寸是650+300=950mm,距固定端尺寸=2250-950=1300mm。
一排的起弯点1300<二排的起弯点0.75l=0.75×2250=1887.5mm。这是第一个问题。
再看二排钢筋,在1887.5处下弯+650+10d=1887.5+650+220=2557.5mm;
2557.5mm-2250mm=307.5mm
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

平法呼唤详图设计师

钢结构,现在有结构设计和详图设计,详图设计师多半在钢结构企业。混凝土结构自从采用平法以来,就没有详图设计;《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》系列所附详图,第一不详,第二没有针对具体工程,第三,数量上严重不足。譬如讲,一根梁,上面4根钢筋,下面5根钢筋,4肢箍,过去设计,结构工程师有详细图,现在平法,设计人没有提供详细图,参与各方就要根据各自的经验构建详细图,由于各人的混凝土结构构造涵养不一样,往往所构建的详细图多种多样,五花八门,各自认为自己的得了真传,是正确的。有人说,那一定中间小箍上两根下三根,大箍四角各一根吧,中间小箍,套梁宽的1/3;有人按上部4根分匀定内箍宽度;有人按下部5根分匀定内箍宽度。至少有3个说法,不是五花八门,也是山(三)花烂漫,在实践中争吵不休。