土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 废水中的铜和镍不达标怎么办
含镍废水预处理,通过调节PH9-10,加PAM,沉淀效果很好,然后进入综合水池,含氰废水两次破氰,进入综合水池,然后含铜废水进入综合水池,综合水池调节PH9-10,投加硫化钠,然后投加PAM,铜和镍始终超标啊,什么情况,向高手求助!!!


全部回答(2 )

  • z_gh
    同意楼上观点.另外, 沉淀池的能力有限, 如果原水镍和铜浓度比较高, 在沉淀之后需要增加砂滤或者超滤, 含铜和镍的颗粒物去除之后, 才能达到比较好的水质
    2014-03-09 10:15:09 来自 PC 评论 举报
  • boilet
    含镍水的pH控制太低,到了综合池后应先酸性条件下破络再调碱加硫化钠。
    建议:含镍水首先要弄清楚,废水中的镍的存在形态,如离子态的那么把pH值控制11以上咯;若是化学镍或者是络合也就必须先加入强氧化剂或者是破络剂,先破络再调节pH值,加入硫化钠。
    含铜废水进入综合池后不急于调节pH值,应该先加入破络剂,再调节pH值到6.0左右,再加入适量的硫化钠即可。问题回复来源于环.保,通,以上分析希望对你有帮助。
    2014-03-06 17:14:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.68 万条内容 · 856 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10