土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 当计算电流大于多少时,选用带流互的三相电能表?

当计算电流大于多少时,选用带流互的三相电能表?

发布于:2014-03-06 14:40:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当计算电流大于多少时,选用带流互的三相电能表?计算电流100A以内,貌似也有直接计量的电表,纠结中。。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    电力装置的电测量仪表装置设计规范 GBT50063-2008第4.1.13条:低压供电且负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷低压供电且电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
    2017-05-31 10:24:31

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    大于100A的建议选用电流互感器。
    2014-04-21 06:37:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交流发电机的输出电压精度差的解决

本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-6 16:15 编辑 交流发电机的输出电压精度差的解决 在日常生活中我们用交流发电机来供用电设备使用时,常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定,这时候需要电力稳压器来稳定电压,也就是我们日常生活中常用到的交流稳压电源,交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围。 详细信息联系电话:

回帖成功

经验值 +10