有2个氨罐供制氢装置使用,在氨罐区不足10米地方有动力电缆的电线杆,根据建规是不允许的。各位给出出招,是否可以采用支护的方式防止电线杆倾倒,这个方法可行不可行。有什么更好的方法么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
dgongxiaoh
沙发
安评单位一般都是地震局下属单位。做地震安评报告除了查资料,现场勘探,还要做人工模拟地震。我做过的三个项目两个比规范高,一个比规范低。其中一个在六度区,加速度差一点到七度的加速度,经与评价单位总工联系确认,应该属于六度,地震作用按安评加速度计算。另一个安评更邪门,加速度比规范高,场地周期小,衰减指数0.8,小于规范0.9。
2016-01-12 13:55:12
赞同0
-
qddwf
板凳
有钱你就使劲提高抗震等级,增加安全储备。没钱你就老老实实按照规范的来。其它都是在扯淡,国民经济搞好了,现有地震区划都提高一个等级!有钱才敢任性