土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于PLC的模拟量控制问题

关于PLC的模拟量控制问题

发布于:2007-09-26 13:40:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我公司有一个电器控制的问题。有一液位传感器。可输出4-20mA模拟信号.要求该信号通过PLC输出三个开关信号.分别控制三台电机的启动与停止.请教各位前辈.这可行吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hengrongyx
    hengrongyx 沙发
    谢谢各位指导。不过我还是有点不太明白。烦请那位前辈在给我详细讲一下吗。
    2007-09-29 14:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • randymian
    randymian 板凳
    4—20mA,传入PLC后,就会转换成原始值,比如:0-65535,这样,你可以将你选的液位信号按比例转换成原始值,然后和PLC采集的值(A) 进行比较,when A>10000 , OUT B,输出B就是你启动水泵的条件。
    2007-09-27 11:28:27

    回复 举报