土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV跌落保险烧毁

35KV跌落保险烧毁

发布于:2014-03-05 20:43:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司施工线路用电,供电路由为从一期项目35KV变电站由三相单芯电缆接入临时变电站35KV跌落保险上口,跌落保险出口接至3501隔离开关,中间并接三相避雷器,隔离开关出口接至6300KVA主变压器,变压器10KV侧出线接10KV主断路器,主断路器给10KV母线供电,母线下分出两路10KV主电源线路,全部为架空导线,10KV架空线路共接26台10/0.4KV施工变压器。

问 题
1、最近出现35KV侧跌落保险总是烧毁一相,架空线路使用5000V摇表遥测绝缘为无穷大,请问各位高手,0.4KV侧出问题会影响35KV保险烧毁吗?

2、两次烧毁保险时35KV侧电流均为50-55A,跌落保险由原来100A更换为150A此问题还是存在,在更换烧毁保险丝过程中我们工作人员检查另外两相保险丝,发现保险丝明显发热并有碳化迹象,请各位高手分析什么原因?

3、35KV电缆共400米,其中200米采用1X95单芯电缆接线,后200米采用3X95接线,单芯电缆与三芯电缆连接采用电缆终端头接线鼻用螺丝压解,请问这有影响吗?电缆连接好后采用一端接地。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • cvvc1980
    cvvc1980 沙发
    版主厉害 这样就找到问题啦
    2014-04-17 08:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • cofferyang
    cofferyang 板凳
    是有点赞同温度这件事。
    2014-03-26 20:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV变压器高压端子与电缆连接

35KV变压器高压端子与电缆连接的话是否需要加伸缩节之类,另外帮忙看看下图的位置能加伸缩节么?

回帖成功

经验值 +10