土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 求助各位 21万平米商业综合体用多大变压器

求助各位 21万平米商业综合体用多大变压器

发布于:2014-03-05 20:10:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
商业综合体21万平.高层3-4栋28层 地下3层
我刚来房地产公司做 电气工程 师,不是太懂啊!
老总让我估一下临时用电量和配多大的 变压器
塔吊可能5个 按每个70kw 加上其他设备和 照明 大概有多少负荷呢
我自己算了下 1台630的 变压器 也就够了 但是问了别人说不够 要两台630变压器
怎么这么大负荷呢 我少算了什么呢
前期还有什么用电设备需要计算负荷 打桩机? 没有经验 请多指点
最好还能给我发个甲方出的临电方案
万分感谢 谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    施工设备台数、每台设备的功率之总合,总合功率x0.5的系数,照明功率系数按0.9考虑,生活食堂设备按系数0.4考虑,三项之合即是施工现场近似用电量。再选择适合的变压器。
    2014-03-30 15:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • 大柿子
    大柿子 板凳
    首先看看施工的时候都有哪些用电设备,不要只看照明,那个用电量很小的。比方钢筋加工机、卷扬机、塔吊、振捣棒、电焊机、小型拌合站等等。你可以看一下结构专业的施工方案,查一下他们配了多少用电设备,再计算你的用电量
    2014-03-30 08:36:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.83 万条内容 · 510 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进网作业电工体检表

进网作业电工体检表

回帖成功

经验值 +10