本帖最后由 skj12345678 于 2014-3-5 09:49 编辑
大家做转换层结构的时候有没有遇到这样的问题
1、转换层上一层的剪力墙有时候比上面第二层剪力墙的轴压比要小。
2、转换层落地剪力墙上部的剪力墙pkpm为何会判定是短肢剪力墙,见下图。
第一张图是转换层那一层,转换柱作为落地剪力墙的端柱,落地剪力墙长3000,厚500。第二张是落地剪力墙上部剪力墙,长3000厚300。第三张是计算结果,pkpm判定为短肢剪力墙,判定墙长为2200。我想请问各位大哥这是什么原因造成的,是不是我的模型有问题。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发