最近有审图公司意见说“应明确主进线及母联柜开关做四段保护,其余做三段保护”请问是这样的么?
我一般主进线及母联柜开关设长延时,短延时保护,出线回路断路器设长延时、短路瞬时保护。大家都怎么做的?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hits2616.126.com
    以下是引用jerryoap在2007-09-26 12:30:47.0发表的内容:
    最近有审图公司意见说“应明确主进线及母联柜开关做四段保护,其余做三段保护”请问是这样的么?
    我一般主进线及母联柜开关设长延时,短延时保护,出线回路断路器设长延时、短路瞬时保护。大家都怎么做的?
    主进线柜开关做四段保护主要看用在什么性质的工程, 1,三相不平衡不能太大 2.防暴工程
    2007-10-12 12:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 板凳


    主进线瞬动我个人认为是为了保护柜内母线系统;可要可不要;