欧司朗T8/36W荧光灯的光通量是这样的:标准型系列:暖白光-2850,冷白光-2850,日光色-2500,没有显色指数Ra,高线色性系列:暖白光-3350,冷白光-3350,日光色-3250,暖色-3350,显色指数Ra大于等于80,我想问的是1,办公楼用的是什么样的光色?日光?冷白光?暖白光? 2,从上面看出,标准型系列与高显色系列的光通量不一样,办公楼用标准型还是高显色的? 3,上面不同的光色用在什么场所?什么场所用高显色灯具?新手上路,大家帮帮忙啊,谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句最近有审图公司意见说“应明确主进线及母联柜开关做四段保护,其余做三段保护”请问是这样的么?
我一般主进线及母联柜开关设长延时,短延时保护,出线回路断路器设长延时、短路瞬时保护。大家都怎么做的?
主进线柜开关做四段保护主要看用在什么性质的工程, 1,三相不平衡不能太大 2.防暴工程
回复 举报
主进线瞬动我个人认为是为了保护柜内母线系统;可要可不要;
现在好点的断路器都可以关闭;