啤酒废水经IC塔处理后进入兼氧池(缺氧池),然后进入曝气池。二沉池刮泥机十一大修停产7天恢复运行后,曝气池上出现很多粘泥的泡沫,二沉池导流筒有污泥累积上浮。
开始做污泥沉降比时,24h后污泥全部上浮。污泥沉降比80%左右,污泥浓度5.5-6.5g/l,SVI100-150,镜检曝气池污泥,发现有少量丝状菌伸出絮团外;镜检二沉池上浮污泥,丝状菌较曝气池多。出现这种状况后,出水磷含量高出进水磷含量,其他指标与平常无异,出水澄清。
前期处理措施,加大污泥回流量,加强排泥,溶解氧由1.8(1-2.5)提高到2.3(1.5-3.0)。
处理后,做沉降比污泥不再上浮,曝气池粘性泡沫有减少的趋势,导流筒泥面上升也减慢;但因为不是连续进水,系统中间停了24h后,有恢复到原来样子。


  • boilet
    boilet 沙发
    丝状菌的生长可能是因为,水中溶解氧太低,或N、P营养元素缺乏导致的。而丝状菌的成长会使污泥膨胀上浮,且污泥膨胀可能会导致污泥中的磷被解析出来,使出水磷高于进水磷。建议加大曝气,提高溶解氧,使其保持在2-3以内;根据合理的营养比例投加营养物质,使C:N:P=100:5:1。 问题回复来源于环.保,通,以上分析希望对你有帮助