土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层中梁的配筋变化

高层中梁的配筋变化

发布于:2014-03-04 17:05:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层中梁配筋,一般叠合几层配筋简图取较大值配筋,也就是采用几层包络配筋。那么对于标准层的梁配筋为何不同,地震力是影响的因素。能不能配筋的时候只看一层配筋简图就行??在高层中地震的对建筑影响从高度上讲,先小后大再变小,所以找出最大的分界层,会不会就在梁配筋中能节省一些时间。比如20层高层,通过配筋简图发现第13层的梁配筋最大,那么对于13层以下的标准层,可不可以只看一层的配筋简图来配筋。比如对5—7层,只看第7层的配筋简图。第8-11层只看11层配筋简图,而第15-17层配筋只看15层简图就行。我做过一个工程是这样的,当然结构比较简单,不知道一般的高层住宅符不符合这样的规律,如果符合会在梁配筋的过程中省不少劲啊。。。请各位大神指导迷津,欢迎大家讨论。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • c1240
    c1240 沙发
    高层结构中标准层梁(准确说是框架梁)配筋,是有你说的这种规律,
    这个要看情况的,归并也有归并的范围不是,总不能配筋面积差起很大,你也要归并撒,所以你自己把握(我一般4~5层归并一下7度区,也是看情况的),各个院的要求不同。其实只有框架梁配筋有变化的,编好一层梁后,其余的就对照计算书小改一下就行了,很快的并不耽搁时间,如果你觉得耽搁时间的话,多半是你还不熟练的原因。所以多做工程,多熟练吧。高层建筑的标准层是最容易的,最不耽搁时间的。
    2014-03-04 17:45:04

    回复 举报
    赞同1
  • cocozzw
    cocozzw 板凳
    我来学习一下~~~
    2014-03-06 18:59:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于荷载规范5.3.3条、5.4.3条的疑问。

荷载规范中5.3.3条 不上人的屋面均布活荷载,可不与雪荷载和风荷载同时组合。 5.4.3条 积灰荷载应与雪荷载或不上人屋面均布活荷载两者中的较大值同时考虑。我的疑问是,当屋面活荷载取为上人屋面的工况时,对于北方地区,是否需要同时考虑积灰荷载,雪荷载和上人屋面活荷载。

回帖成功

经验值 +10