土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电容柜中跌落式熔断器的安装问题

高压电容柜中跌落式熔断器的安装问题

发布于:2014-03-04 16:26:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
上个月,遇到了一个老客户电容柜拉弧闪爆问题,看后台记录有过流,保护动作。柜体外观看,放电线圈爆,熔断器跌落,弹出端与柜门接触点有大片熔点。最终进行分析,并对柜内元件进行测量,电容器两相容值偏差,熔断器安装角度不对,放电线圈质量不过关。从这次事故看熔断器的安装角度对电容柜的安全起着重要作用。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2077 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开口三角形单相电压为什么是33v

开口三角形单相电压为什么是33v,各位帮忙解决一下,谢谢,一直很迷茫,从未解决

回帖成功

经验值 +10