上个月,遇到了一个老客户电容柜拉弧闪爆问题,看后台记录有过流,保护动作。柜体外观看,放电线圈爆,熔断器跌落,弹出端与柜门接触点有大片熔点。最终进行分析,并对柜内元件进行测量,电容器两相容值偏差,熔断器安装角度不对,放电线圈质量不过关。从这次事故看熔断器的安装角度对电容柜的安全起着重要作用。