土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一级配电用微断行吗
400的变压器 经过进线万能断路器后 出线经过隔离开关后就用微型断路器配电 有问题吗?

全部回答(3 )

  • 姜振祥
    关键就是微断的分断能力太小了,要是楼主采用高分段的微断也可以啊 那样微断的造价就会比塑壳断路器高了所以还是塑壳断路器安全经济。
    2014-03-04 17:28:04 来自 PC 评论 举报
  • czy24680
    低压配电柜里的话还是要用塑壳的,微断不仅分断能力差,而且额定电流也小,何必为了小几百块钱一个开关而去降低工程质量呢
    2014-03-04 13:46:04 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10