土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教基本问题 简单的问题。。。。

请教基本问题 简单的问题。。。。

发布于:2014-03-04 11:17:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
像我们用的10KV真空断路器,比如5A,3A过流脱口器的电流从哪来取来的,如何控制的。电流从哪来过来的 ,综保?后太的继电装置?还有开关柜里的互感器仅仅是提供仪表用的吗?
  • yang14563
    yang14563 沙发
    从CT里来,当实际电流大于额定电流,但是并没有达到短路状态,达到保护的整定值,此时断路器跳闸。
    CT可以仪表提供电流以及给保护提供电流信号
    2014-03-04 20:30:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 363 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

老婆求帮忙:‘’400V 空气开关,使用过程中出现的故障,以及改进啥的,例如 脱扣....

脱扣啥装置啥来着,问题汇总,以及技术改进方法,求各位大师,大神解答。为鸟一片论文

回帖成功