土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教大神钢筋的问题
QQ截图20140304085623.png QQ截图20140304085701.png
前面图中GJZ27是按转角墙0.8Lae打拐还是15D
下图GAZ4是不是按端部暗柱10D还是按15D 请大神解答有什么依据

QQ截图20140304085623.png


QQ截图20140304085701.png

全部回答(4 )

  • shuiyuerenjiu
    htw2881281 发表于 2014-3-4 09:53 10D 收边 锚进暗柱也可转角处的啊 ,剪力墙不是不按锚固走吗
    2014-03-04 13:41:04 来自 PC 评论 举报
  • htw2881281
    10D 收边 锚进暗柱也可
    2014-03-04 09:53:04 来自 PC 评论 举报
加载更多