阅读下一篇
关于变电站避雷针是否独立装设的问题在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报