土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 次梁为何会变成一跨悬挑

次梁为何会变成一跨悬挑

发布于:2014-03-03 10:58:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
正常建模后计算结果发现有几块梁出现问题,正常的两跨次梁,主梁均为300X750,次梁250X600,发觉计算结果较短跨次梁变成末端悬挑,长跨8500,短跨5500

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liudm05hit
    liudm05hit 沙发
    chengshufan000 发表于 2014-3-10 11:37 有可能轴线没有闭合。后来发现加荷载时一个上拔力60KN,改成向下就好了
    2014-03-10 15:05:10

    回复 举报
    赞同0
  • chengshufan000
    有可能轴线没有闭合。
    2014-03-10 11:37:10

    回复 举报