《自动喷水灭火系统设计规范》这条规定是否合适?
《自动喷水灭火系统设计规范》这条规定是否合适?
附录A设置场所火灾危险等级举例
中危险级 Ⅰ级
“总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等”
------
是否小于5000m2的商场都必须设置自动喷水灭火系统??
农贸市场(菜市场)就卖卖蔬菜,也必须设置吗???
发布于
2004-11-24 21:42:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
gyfen
我觉得无需设喷淋系统,原因如下:
1.那些场所需喷淋系统?应该看<<建规>>。
2.如何设?看<<自喷>>。
3.附录A设置场所火灾危险等级举例
中危险级 Ⅰ级
“总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等”
这是表示喷淋危险等级的分级问题,这只是表示需做喷淋系统的前提下而进行定级,是否设喷淋看<<建规>>。
2004-11-25 16:46:25
来自 PC
评论
举报
linyinong
农贸市场不能等同于商场。
2004-11-25 14:45:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
laoq
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
2
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
1.那些场所需喷淋系统?应该看<<建规>>。
2.如何设?看<<自喷>>。
3.附录A设置场所火灾危险等级举例
中危险级 Ⅰ级
“总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等”
这是表示喷淋危险等级的分级问题,这只是表示需做喷淋系统的前提下而进行定级,是否设喷淋看<<建规>>。