关于预作用报警阀启泵问题

发布于:2014-03-03 08:39:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
预作用系统是通过报警系统报警后启动雨淋阀,然后通过开启雨淋阀向管网充水,我想知道,在充水过程中,湿式报警阀上的压力开关是否动作,是否同时开启喷淋泵,那喷头没有开启,喷淋泵已经启动是否会对管网造成损坏。如果不是通过压力开关启泵那又是怎样执行启泵的呢?求高手帮助!

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 一只小鸵鸟
    我也想知道为什么充水的过程中压力开关没有动作。。。按理说通过雨淋阀充水说明阀前压力大,阀后压力小,压力开关会动作啊。。。
    2017-06-30 09:16:30

    回复 举报
    赞同0
  • co1489021993867
    lightling 发表于 2015-11-9 10:44 你想想湿式报警阀系统工作,平时官网就是充满水的。不会损坏。雨淋阀动作后,官网充满水。同时水力警铃发 …非常正确!只要2个联动触发信号,预作用阀就开启,压力开关就动作,就会直接联锁启动水泵,而此时喷头还没有破裂呢!这个时候根本不用担心水管爆裂,因为水泵房有泄压阀呢,只要可以,水泵可以尽管网里打水。
    2017-06-28 22:13:28

    回复 举报
    赞同0