发布于:2014-03-02 10:15:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了?
2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-2000中的说法是100米一次接地。
现在很着急,求各位大牛解答~:'(
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句答复:玻璃钢(酚醛树脂)的槽盒是绝缘材料,故没有壳体接地;槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接,不赞同这种说法。
规范里说玻璃钢桥架要全长敷设接地线,窃以为没有必要。因为
综上所述,玻璃钢桥架没必要规定玻璃钢桥架全长敷设接地线。查阅了前面几版电缆规范,感觉这句话是从最早的规范里套过来的。
回复 举报
槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接?不需要啊
回复 举报