土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教设计大牛,有关玻璃钢桥架接地及化工管道接地的问题

请教设计大牛,有关玻璃钢桥架接地及化工管道接地的问题

发布于:2014-03-02 10:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、我们企业是化工企业,户外桥架全部采用玻璃钢材质,当时设计图纸中要求通长铺设40*4的镀锌扁钢,我一直搞不懂放置它的意义在哪?放置完后也没有和其他设备进行连接,请问铺设的扁铁需要在中间接地还是在配电室端接地就可以了?
2、我们企业涉及到很多易燃易爆的管线,当时设计院未提及管线接地的事宜,后来安监局检查中发现了该部分问题,要求整改,但是我不知道该参照哪个规范?石油化工静电接地设计规范SH3097-2000中的说法是100米一次接地。
现在很着急,求各位大牛解答~:'(

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lwf0722小虎哥

    答复:玻璃钢(酚醛树脂)的槽盒是绝缘材料,故没有壳体接地;槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接,不赞同这种说法。

    规范里说玻璃钢桥架要全长敷设接地线,窃以为没有必要。因为

    1. 金属桥架接地是为了防止桥架内电缆破损漏电导致桥架带电,检修时发生触电事故。玻璃钢桥架是绝缘材料不会出现这种情况。
    2. 现在设计的馈线电缆都设计有专有PE线,直接接到了设备接地端子,不需要从桥架里的接地线引接。
    3. 现在项目接地设计一般做了总等位接地网,在设备本体处均有引过来的接地网扁钢,桥架出线钢管可在设备端与这些接地网扁钢连接即可。

       综上所述,玻璃钢桥架没必要规定玻璃钢桥架全长敷设接地线。查阅了前面几版电缆规范,感觉这句话是从最早的规范里套过来的。

    2021-11-07 14:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • lwf0722小虎哥

    槽盒内放接地扁钢是为了检修和系统接地的连接?不需要啊

    2021-11-07 12:53:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

成套电器一次设计(含结构设计)与二次设计交流平台

请大家交流一下一、二次设计心得大家希望一、二次设计之间的接口工作该如何做好

回帖成功

经验值 +10