二次回路电压虚接故障应该怎样查找处理?

发布于:2014-03-02 07:29:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mpppn
    mpppn 沙发
    带着负载查找啊,逐级量电压即可。
    2014-03-07 15:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    曾经碰到过这种机构断路器合闸不成功,且直流系统发接地信号,同时400VDW10断路器跳闸,后来检查是合闸时机构振动合闸线圈瞬间接地,处理后好了,为什么低压断路器跳闸,一直也不明白
    2014-03-06 00:00:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容爆裂怎么回事

一台高压控制柜跳闸回路经常电容爆裂,具体电路是 220v直流电压经过一只整流二极管,同时串联一只20k 8w的电阻和串联一只电容(450v 1000uf),在电容两侧并联一只开关和一个线圈,其原理在电源失电的情况下跳闸线圈。然我测得二极管输出电压为直流350v,电阻值为350k,这样的电路我无法理解怎么会爆电容的。作为阻容电路也不至于如此。请求高手解答。谢谢