高手,电压虚接这类故障该如何查找处理?
高手,电压虚接这类故障该如何查找处理?
最近变电所二次回路遇到多次这类故障,测量直流电压220v都正常,但是一带负载就不行?昨天就是一个高压柜子用的CD10的电磁式操作机构,一合闸机构动作但是合闸不成功,量电压220v都正常,刚开始怀疑是合闸线圈损坏了,后来重新切换交流柜两路电源竟然合闸又一切正常了,最后也没有查到具体位置,还想问高手遇到这类故障该怎样查找?
发布于
2014-03-02 07:26:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
落后的设备用落后的技术,电力发展到今天了,CD10还换不掉?
那种叫“电榔头”的合闸机构需要较大电流,线路上电压稍低一点就合不上,熔断器接触差一点也合不上,线路接头松一点也合不上,正常现象!
换成储能式合闸机构吧,不换掉这种现象将一直存在。