土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 甲方前期使用变压器的问题

甲方前期使用变压器的问题

发布于:2014-03-01 21:58:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚做甲方电气 项目大概南北100米 东西600米 建筑面积21万平米左右,现在需要上变压器:多大容量 多少台,项目东边没有电线,西边有10kv和35kv线 从高压引下线至变压器使用多大平方的 变压器到配电柜使用多大平方线 变压器放到什么位置比较合适 还有怎么走线 先谢谢了

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • sdxzl
    sdxzl 沙发
    bestzqfeng 发表于 2014-3-5 20:19 对 现在就是要个临电的变压器容量 一次到位 看大概需要多大的 项目是商业综合体 裙房高层大概4个 28层 地 …估算怎么也得要2台315kva的变压器,或是最少1台500kva的,建议用两台315kva的
    2014-03-10 09:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • sdxzl
    sdxzl 板凳
    bestzqfeng 发表于 2014-3-5 20:19 对 现在就是要个临电的变压器容量 一次到位 看大概需要多大的 项目是商业综合体 裙房高层大概4个 28层 地 …估算怎么也得要2台315的变压器,或是最少1台500的,建议用两台315的
    2014-03-10 09:04:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多