

0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
变电所负荷的问题 可能有点小白 新人求助有个工程 10kV 双电源的 6台1600的变压器 主电源容量9600 备用电源容量4800 建筑设计院的图我把负荷统计出来 比如说 1#,2#,3#,4#,5#,6# 低压柜电源进线取自主电源进线 容量为9600 分为消防负荷跟平时负荷 1'#,2'#,3'#,4'#,5'#,6'# 低压柜进线取自备用电源进线 容量为4800 基本上就是1~6#柜里面的消防负荷 容量为4800 然后这些低压柜的消防负荷是末级切换的 就是一个箱 用的ATS的那种开关 请问这种情况我低压部分应该怎么分配 高压是两段母线 每段分别是3台变压器 每段母线应该怎么分配负荷 如果是9台变压器 我就能想明白 一段上面6台 带9600 二段上面3台 带 4800 可是每段母线3台变压器 我就有点想不明白了 可能我叙述的比较啰嗦 问题比较白 真心求助
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lsc19590714
沙发
消防负荷为一级负荷应具备双电源放射式供电,就是说每一套消防设备均为双电源供电(一主一副一用一备的关系)电源分别取自配电室低压出口开关(应是分别两台变压器的电源)
2014-03-02 09:43:02
赞同0
-
云飘飘
板凳
最好采用负荷分组,配电比较可靠
2014-03-01 07:31:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报