160吨锅炉房,4台40吨锅炉,共两层,一层为设备间等,二层为4台锅炉。根据锅炉房设计规范,锅炉房设置消防没有强制要求,只在输煤廊层宜设。而消防审批部门则要求设计按照消防设计规范中的厂房要求进行消防设计。我想问的问题:
1、规范要求厂房高度大于24米,消防流量为25L/S(5支枪),而此锅炉房为坡屋顶,檐口高度未大于24米,而屋脊高度大于24米,屋檐和屋脊的平均高度大于24米不到1米,是否按此要求进行设计。还是只考虑檐口或女儿墙顶高度未到24米,这样消防流量只为10L/S(2支枪).所以高度的确定对消防水量的确定非常重要。
2、水枪充实水柱长度:二层锅炉层层高17米,屋顶为钢梁上设彩板,水枪充实水柱是否应考虑喷到屋顶,可这时栓口所需压力大约35米水柱。室外管网压力2公斤多,只有一条引入管。这时必须设消防泵房及消防水池吧?屋顶消防水箱也要设。
请教曾做过类似锅炉房的朋友就消防问题指点一下,非常感谢!