关于层高18m的厂房消火栓充实水柱

发布于:2004-11-24 20:14:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按规范要求,充实水柱应该是 H/sin45(or sin60)=25.5m,以19mm水枪为例,则计算出来的栓口水压要68m,水量将近10l/s,按规范就该减压了。此时应该如何设置呢?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwei8001
    liuwei8001 沙发
    回六楼,我的结果是这样计算的:
    19mm水枪,sn65,25m衬胶水带,
    H/sin45=18/0.707=25.46m
    消火栓水压计算公式:Hxh=Hd+Hq+Hsk=Ad*Ld*qxh2+ +Hsk;
    af*hm /(1-φ*af*hm )
    qxh=( B*Hq)^0.5

    Hxh=消火栓栓口最低压力
    Hd-消防水带水头损失
    Hq-水枪喷嘴造成一定长度充实水柱所需压力
    Hm-充实水柱
    Ad-水带比阻,0.0172
    Ld-水带长度
    qxh-水枪喷嘴射流量
    B-水枪水流特性系数,0.1577
    Hsk-消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa。
    αf-实验系数,αf=1.19+80×(0.01*Hm)^4
    φ-喷嘴阻力系数,φ= 0.25/[df+(0.1*df)^3]


    2004-11-26 14:08:26