| 之前没做过人防地下室,参考了一些图集,比如07FD01,但是图集上有些看不懂,望大家指点下。 先说说项目的大概情况。附建式地下室,人防区域面积5500平米,非人防区域面积1000平米,非人防区域设置高低压配电房,设备房等,供电给地面建筑及平时地下室。战时为二等人员掩蔽所,平时为III类车库。根据规范要求,设置人防移动电站。 因为本人之前没做过人防项目,想参考07FD01来完成本次项目。问题来了,07FD01 第8页上的8号供电系统里的AA1和AA2分别引自哪里?它这个表是按照电力系统电源是双市电考虑的吗?市电+柴发不行?能不能分别引自低压配电室配电柜的常用母线段和应急母线段?如果可以,照明和动力分柜怎么实现?因为现在的实际情况只有一路市电,一路柴发作为平时备用电源。望大家指点。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jindong526087304
沙发
学习 了解下
2014-09-29 17:46:29
赞同0
-
qingfeng30604
板凳
三类车库,消防负荷应为三级,一路市电满足供电要求,人防面积大于5000平米,需设置移动电站,作为战时内部电源。
2014-09-27 21:01:27
赞同0
加载更多回复 举报
7.2.15 防空地下室战时各级负荷的电源应符合下列要求:
1 战时一级负荷,应有两个独立的电源供电,其中一个独立电源应是该防空地下室的内部电源; 现有条件完全满足要求,你看看有图,有这个一路市电+移动电站的方案
回复 举报