土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 实验室排风

实验室排风

发布于:2014-02-27 19:58:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟最经在做一个实验室排风的项目。其中一楼的两个实验室,一个的耗电量在150KW左右,一个是100KW左右,其余二楼到六楼每层有四间实验室,每间耗电量在50KW左右。考虑做法是按换气次数和消除余热的方法计算,但是不知道换气次数按多少计算合适,消除余热的话计算公式是否是按全面通风公式,排风温度,送风温度怎么定,排风温差是多少?希望老师多多指点!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jyh060552
    jyh060552 沙发
    实验室通风一般都有现成的设备,叫通风柜;规范要求:1、一个排风系统所带的通风柜不宜超过4个;2、不同楼层的通风系统不宜合用排风系统;3、室内排风管段应保持负压;4、间歇排风可采用自然补风,连续排风可采用机械补风,补风量不小于排风量的70%。规范对通风柜操作口的风速也是有要求的,具体你翻翻规范和技术措施吧。我们设计院做这些,一般都只做采暖,实验室通风系统注明由专业通风公司设计制作安装。再说你这实验室是化学试验室还是电工电子实验室,还是别的实验室?我的建议是你搞清楚实验室类型之后网上搜索专业公司,然后打电话问问他们,他们有时候会给你提供很多信息的!
    2014-03-03 09:19:03

    回复 举报
    赞同0
  • zpiaoxue
    zpiaoxue 板凳
    jyh060552 发表于 2014-2-28 16:15 你这实验室是做什么用的先说清楚,一般实验室耗电这么大吗?是大学的,150KW是造纸的,100kw是食品的,其他的应该也是与这种相关的吧。老师,请问如果不按发热量算,应该怎么算呢?
    2014-03-01 12:17:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多