发布于:2014-02-27 17:20:27
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
现在有一个1200m3的低温冷藏库(库温:-18℃),主要存放冻肉、鱼等物品,有的人说选用45HP机组 有的人说选用两台80HP机组 还有说60HP机组的,我计算1200m3,存货量约300t,按照300t×70w/t=21KW 也用不到那么大的机组啊,有的糊涂。
现在氟利昂冷库,很多人都按容积来选型,哪位大侠能说一下,具体怎么选,每立方米多少HP?还是怎么选?
另外冷风机怎么选?按照冷库容积选?还是计算冷量选?总觉得计算出来的和很多人实际选的差距好大!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
安宁
沙发
详细算了一下,冷却设备负荷37KW,机械负荷32KW;估算的结果分别是38.4KW和33.6KW。
2014-03-20 17:13:20
赞同0
-
halianleng
板凳
jyhimpossible 发表于 2014-3-3 09:35 冷库计算首先得弄清楚你的库是土建库还是装配库,没意见的存放物品是什么,再开始计算。估算的话一般估算负 …你说的都是空话,无论你怎么估算,你也得有计算方法啊,你说出来大家一起讨论讨论啊,而不是说这些
2014-03-03 14:18:03
赞同0
加载更多你估算单位负荷取值太小了。
回复 举报
回复 举报