土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于冷水机组功率换算的问题

关于冷水机组功率换算的问题

发布于:2014-02-27 15:12:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,如果一台冷水机组的制冷功率是1380KW,电机功率是550KW,在做控制柜的时候,功率按550KW计算呢,还是要再换算一下?有厂家按90KW的配了,不知道是怎么算出来的(问了人家还保密。。。。。。)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvcuu
    vvvcuu 沙发
    楼主, 1380KW是制冷量, 不是制冷功率. 配线按照压缩机的功率配, 一般是制热功率. 制热功率表比制冷功率大.

    这么大的机组一般是双机头的. 配线相对来说要简单一些.

    90KW估计是对应的循环系统的功率.
    2014-03-01 08:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • cxgcxgcxg640908
    按制冷机组配置电机功率算,压缩机、其他电机相加即可
    2014-02-28 09:56:28

    回复 举报
    赞同0