土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请问,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到千级吗?

如贴,FFU满布率40%的房间,用对角回风能达到什么级别?不加任何隔离罩。

全部回答(15 )

  • maomaomelr

    主要看气流流动过程中有无遮挡?有遮挡的话不会达到的!如果气流流动顺,滤网按照千级车间的来买,是可以的

    2020-12-03 19:44:03 来自 PC 评论 举报
  • 攻城师92274
    学习了,多谢
    2016-05-03 09:24:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10