防爆挠性管如何防水的问题
防爆挠性管如何防水的问题
防爆电机进线电缆采用防爆挠性软管,电缆是非铠阻燃的,电缆经垂直穿线管(管口朝天)后与挠性管连接,再与电机连接,整个工程都是这么做的,朝天的穿线管口封堵。
现在的情况是:很多电机接线盒里有水汽影响绝缘
请问该如何解决进水问题?另,非铠装电缆必须加挠性管吗?是哪条规范?挠性管可否取消?(防爆场所)
发布于
2014-02-27 12:58:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
北方郎
首先搞清楚是电缆布线还是钢管布线。
电缆布线靠接线盒防爆接头来隔爆;
钢管布线则必须设防爆挠性管。
你所说的情况一般穿线管管口要低于接线盒,最低点设排水附件才行,不能让冷凝水灌入接线盒。
2016-01-19 08:21:19
来自 PC
评论
举报
qq_1435234111016
采用充气膨胀式电缆密封装置对电缆管道口进行分段封堵,可以达到三重效果:
第一,可以避免积水、泥沙、老鼠等对管道环境的不利影响,为人工井下作业或地下管道施工提供一个较为清洁、干燥的作业环境;
第二,可以达到防水、防鼠、防盗的效果,更好的保护电缆不受外部因素伤害,降低电缆事故率;
第三,对管道进行分段封堵后,避免了管道流通问题,可以最大化减少人工井抽水挖泥的麻烦和时间,提高作业效率
2015-06-25 20:26:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
nanzihan521
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
