土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高规JGJ3-2010关于时程分析的计算内容:

高规JGJ3-2010关于时程分析的计算内容:

发布于:2014-02-27 10:15:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
* 高规 JGJ3-2010 关于时程分析的计算 内容
* 3.11.4 结构弹塑性计算分析除应符合本规程第 5.5.1 条的规定外,尚应符合下列规定:
* 1 ,高度不超过 150m 的高层建筑可采用静力弹塑性分析方法;高度超过 200m 时,应采用弹塑性时程分析法;高度在 150m 200m 之间,可视结构自振特性和不规则程度选择静力弹塑性方法或弹塑性时程分析方法。高度超过 300m 的结构,应有两个独立的计算,进行校核。
* 2 ,复杂结构应进行施工模拟分析,应以施工全过程完成后的内力为初始状态。
* 3 ,弹塑性时程分析宜采用双向或三向地震输入
* 4.3.4 高层建筑结构应根据不同情况,分别采用下列地震作用计算方法 3 7 9 度抗震设防的高层建筑,下列情况应采用弹性时程分析法进行多遇地震下的补充计算:
* 1) 甲类高层建筑结构;
* 2) 4.3.4 所列的乙、丙类高层建筑结构;
* 3) 不满足本规程第 3.5.2 3.5.6 条规定的高层建筑结构;
* 4) 本规程第 10 章规定的复杂高层建筑结构
* 5.1.13 抗震设计时, B 级高度的高层建筑结构、混合结构和本规程第 10 章规定的复杂高层建筑结构,尚应符合下列规定:
* 1 ,宜考虑平扭耦联计算结构的扭转效应,振型数不应小于 15 ,对多塔楼结构的振型数不应小于塔楼数的 9 倍,且计算振型数应使各振型参与质量之和不小于总质量的 90%
* 2 ,应采用弹性时程分析法进行补充计算;
* 3 ,宜采用弹塑性静力或弹塑性动力分析方法补充计算。

我目前就发现这么多,大家可以接着补充。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fuyuan1989
    fuyuan1989 沙发
    谢谢楼主!好资料。
    2014-10-28 10:43:28

    回复 举报
    赞同0
  • ri20102010
    ri20102010 板凳
    已经下载,正好写论文需要,谢过了,楼主,祝你工作顺利
    2014-05-22 15:41:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业设计与民建设计哪个有前途?

工业设计与民建设计哪个有前途?大家说说。想跳槽了。不知道该去哪家?

回帖成功

经验值 +10