本帖最后由 greenwater1 于 2014-3-7 11:08 编辑
吴江金域华府高层入户配电箱改造,总楼层30层,高度应该控制在刚好没超过100米。
入户箱子布线和用料 如下:
总进线 估计10mm2没问题 隔离断路器 正泰 NH2-125 63A。
上部4个 2P 断路器 DZ267-32 C10 C16 C20都有(这部分我想全换成 RCD的)
下部 5个 RCD 断路器 DZ267LE-32 C20 30mA保护
开发商的电气我觉得做得蛮好了,中规中矩,符合规范,但不浪费。 照明布线我看过 没有小于2.5mm2的线。
装修是自己买材料 叫电工来弄的。
电工理论水平不高。 实践操作我也不怎么会。
目前为 空调 2.5P的单独1路,4mm2 线,其他 的厨房,卫生间,4mm2线, 书房,客厅,主卧,次卧 均为2.5mm2.灯线他们一定说用1.5mm2说线太多,PVC电线管不好穿。。(按照住宅规范,入户线10mm2 ,配线 2.5mm2.)
目前为每个房间一路,我另外买了 2个 RCD 20A断路器, 1个SPD。其他的也不准备换掉了。
这样共有7个RCD 断路器
分别对应
厨房
卫生间*2
书房
客厅(加阳台)
主卧
次卧
均为20A 额定电流。
另外2个卫生间均设置等电位联结的, 因为水管用的是PPR,我思前想后,就将电工将 等电位联结到卫生间的插座接地完事。其他什么都没有连。
各位高手们看法如何。
正在复习注册考试, 相关规范摘录如下
按照50034 7.2.8 插座不宜和照明灯接在同一分支回路
条纹说明为 照明和插座分接不同分支回路,一避免不必要的停电。
条款 推荐 照明和插座 分开接断路器,照明不用RCD,插座必须RCD 。
看来最豪华的做法为, 每个房间 照明一路,插座一路RCD,大功率空调一路
7.3.1 照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5平方 电工说灯线用1.5平方,也是没问题的,住宅照明 现在普遍用 荧光灯,很节能,载流量肯定无问题。

全部回复(88 )
只看楼主 我来说两句新手路过,学习学习
回复 举报
回复 举报