电气工程
\
供配电技术
\
阴极保护——恒电位仪方面的求助
阴极保护——恒电位仪方面的求助
本公司储罐采用了恒电位仪作为阴极保护,现在存在一个问题:预置电位:-950mV,参比电位:-950mV,输出电流12A,输出电压:16V,现在本人感觉输出电压、电流很大,而有的恒电位仪输出电压电流为0,不知道现在正常不正常,请各位懂的师傅们赐教一下。
发布于
2014-02-26 16:13:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
北方郎
不正常。
一般项目初期电流很小,日久天长越来越大。
除判有接地故障。
2014-02-26 16:52:26
来自 PC
评论
举报
相关推荐
huyunwei000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
29
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
一般项目初期电流很小,日久天长越来越大。
除判有接地故障。