土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 耐火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆的应用。

耐火电缆、阻燃电缆、低烟无卤电缆的应用。

发布于:2014-02-26 10:58:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于耐火电缆、阻燃电缆的使用范围,规范有明确规定,但低烟无卤电缆没有找到使用范围。我做了一类高层的消防设备用电,使用耐火铝合金电缆,不知是否符合规范,请教各位大侠,谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lee1320
    lee1320 沙发
    foreason 发表于 2014-3-6 14:25 上海地标5.1.6有解答,供参考。谢谢参考文件
    2017-06-13 11:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • xxcat1
    xxcat1 板凳
    魔术师 发表于 2014-2-27 15:20 不可以。JGJ16-2008第7.4.1.2.3中,一类高层建筑应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯电缆。JGJ16-2008第13.10 …是的,我看到的规范上也是这样的,而且现在越来越多的图审单位也在关注这个了
    2014-03-06 14:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解关于380V电流问题

想问一下380V电源,30KW的负荷那么他的电流就是30/0.36/1.732=46A对不对!他的电源线是三个火线,那么是三根线每根承载46A还是三根总共承载46A。如果是总共承载46A,那么又是不是每个承载46/3=15A呢?选线又该怎么选?求解释?????

回帖成功

经验值 +10