<GB 50054-95>条文:
1.第5.2.12条:布线用塑料管(硬塑料管.半硬塑料管.可绕管).塑料线槽,应采用难燃型材料,其含氧指数应在27以上。
问,含氧指数如何理解?是否指在燃烧时释放气体中的含氧百分数?还是在燃烧时消耗气体中的含氧百分数?其在<GB 50054-95>的条文说明中无第五章的说明。

2.第5.2.7条:金属管. 金属线槽布线宜用于屋内.无外场所,但对金属管. 金属线槽有严重腐蚀的场所不宜采用。
在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。
问:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?

请各位前辈.同行指教。。。。。。

200411241101290058894.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • webinternet
    webinternet 沙发
    1 简单介绍一下,氧指数是指物体在氮氧混合气体中能维持燃烧的最小的含氧百分比。因此,物体的氧指数越高,物体的阻燃性能就越好。
    它是在有阻燃要求的场合用.
    2:“在建筑物的顶棚内,必须采用金属管. 金属线槽布线。”如何理解?在建筑物的顶棚内,PVC管就不可以用了吗?
    建筑电气设计与施工中(唐海编) P380页有,
    建筑物的顶棚内,宜采用金属管布线。还有,对金属管有严重腐蚀的场合也可以不用金属管。
    我做过的工程大部分用阻燃PVC管。,

    2005-10-27 11:53:27

    回复 举报
    赞同0
  • tuzidetiankong
    含氧量是考虑消防要求。可以通过厂家资料获得。